Добрый день.
Если можно то я отвечу на ваши вопросы.
Но мне нужна ваша помощь и ответы.
1) Что не вызывает сомнений так это что
garic33 писал(а):Датчик удара цифровой двухуровневый Altonika SG-202 A
нужно подключить параллельно датчику удара идущему в комплекте или вместо него. В соответствии со схемой.
2)
garic33 писал(а):Цифровой двухзонный микроволновый датчик объема Altonika VG-64
вы планируете использовать обе зоны или одну?
Я бы рекомендовал
garic33 писал(а):Цифровой двухзонный микроволновый датчик объема Altonika VG-64
Датчик перемещения Altonika AG-2 Luxe
Эти датчики подключить зоны основной сработки на разъем для дополнительного датчика.
И запрограммировать пункт 4 таблицы 1 на значение 2.
А предупредительную зону от датчик объема Altonika VG-64 подключить опять же к предупредительной зоне датчика удара. Естественно если планируете ее использование.
Таким образом получим наиболее информативное информирование о сработках, на мой взгляд.
ps. все подключения делаем согласно инструкций на датчики.
Если что то не понято спрашивайте.