Здравствуйте,
temych_p!
temych_p писал(а):Здравствуйте. Имеется датчик микроволновый PIT 2 зонный. На прошлых сигнализациях шериф 700 и 900 работал удовлетворительно. Подключил его к Е60 в разъем допдатчика, она невилит предупредительную зону, только срабатывает зона тревоги...
Проблема может быт в том, что ВЫХОДЫ предварительного уровня и ОСНОВНОГО уровня поменяны местами. Сталкивался с такой особенностью. На разных датчиках для разных сигнализациях они бывают выведены на контакты разъема наоборот. Надо аккуратно вытащить два средних контакта из фишки на любой из сторон шлейфа датчика и поменять местами. После этого попробовать отрегулировать датчик заново. Скорее всего все получится. Крайние контакты у всех датчиков - масса и питание. Их не трогать!